民國104年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第80題

高壓電纜敷設,其首尾兩端應作

題目

高壓電纜敷設,其首尾兩端應作

  1. (1) 相序標示
  2. (2) 長度標示
  3. (3) 電壓標示
  4. (4) 防水處理

官方答案

(1) 相序標示、(4) 防水處理

解析

高壓電纜敷設完成後,首尾兩端必須確實密封防水(4),防止水分沿絕緣層縱向滲入造成水樹、絕緣劣化;同時須作相序標示(1)(A、B、C相),確保後續接頭與停送電相位正確、避免誤接。長度、電壓標示非兩端必作之關鍵項目,故不選(2)(3)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料