高壓交連P E 電纜之半導電層分為內半導電層及外半導電層,其主要功用為
題目
高壓交連P E 電纜之半導電層分為內半導電層及外半導電層,其主要功用為
- (1) 使電場在絕緣體內部的分佈均勻
- (2) 耐電痕
- (3) 防水
- (4) 避雷
官方答案
(1) 使電場在絕緣體內部的分佈均勻
解析
交連PE高壓電纜設有內、外半導電層。內半導電層包覆導體、外半導電層貼近絕緣外緣,其目的在消除導體與絕緣、絕緣與金屬遮蔽層間的微小氣隙與表面不平,使徑向電場均勻分佈於絕緣體內部,避免電場集中造成局部放電或絕緣劣化。耐電痕、防水、避雷並非半導電層的主要功能。故選1。