預鑄型肘型端頭額定電壓15 k V ,其B I L 約為

題目

預鑄型肘型端頭額定電壓15 k V ,其B I L 約為

  1. (1) 40 k V
  2. (2) 60 k V
  3. (3) 95 k V
  4. (4) 125 k V

官方答案

(3) 95 k V

解析

預鑄型肘型端頭額定電壓15kV,其BIL(Basic Impulse Level,基本衝擊絕緣水平)依配電電纜規範,15kV級設備標準BIL為95kV,係指可承受之雷擊衝擊電壓峰值。25kV級BIL為125kV。選項中40kV約屬8.7kV級、60kV約屬12kV級、125kV屬25kV級,均不符15kV肘型端頭規格,故選95kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料