民國104年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第37題

預鑄型肘型端頭25 k V 500 M C M 之壓縮端子以手搖壓縮器壓接時,應選用之壓縮鍵為

題目

預鑄型肘型端頭25 k V 500 M C M 之壓縮端子以手搖壓縮器壓接時,應選用之壓縮鍵為

  1. (1) U 29 R T
  2. (2) U 25 R T
  3. (3) U 27 R T
  4. (4) U 34 R T

官方答案

(4) U 34 R T

解析

25kV 500MCM預鑄型肘型端頭施作時,壓縮端子(lug)須以手搖壓縮器配合對應之壓縮鍵(die)壓接。500MCM(千圓密爾)導體截面約當253mm²,依壓縮端子與壓縮鍵對照表,500MCM應選用U34RT壓縮鍵,始能獲得正確之壓接壓縮率與機械強度。若誤用較小(如U25RT、U27RT)或較大(U29RT)之壓縮鍵,將造成壓接不足或壓接過度,影響接觸電阻與抗拉強度。故本題選項4(U34RT)正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料