民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第1題
進行配電設備測試工作,為確保安全,補助用電纜之遮蔽銅線及接頭配件之接地眼,於加壓前應先
題目
進行配電設備測試工作,為確保安全,補助用電纜之遮蔽銅線及接頭配件之接地眼,於加壓前應先
- (1) 遮蔽銅線及接地眼均須接地
- (2) 只遮蔽銅線接地
- (3) 浮接
- (4) 只接地眼接地
官方答案
(1) 遮蔽銅線及接地眼均須接地
解析
進行配電設備高電壓測試(如耐電壓、絕緣電阻或局部放電測試)前,為保障人員與設備安全,補助用電纜之遮蔽銅線以及接頭配件(如預鑄接頭、終端)上的接地眼均必須先妥善接地。原因在於加壓時遮蔽層會感應或帶有電位,若未接地,人員誤觸或絕緣破壞時將有觸電及放電危險;同時接地可建立明確參考電位並提供故障電流回路。故遮蔽銅線與接地眼「均須接地」,不可浮接或只接其一。正確為選項 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。