民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第20題

單相7 . 2 k V -120 / 240 V 變壓器,當分接頭放在6600 伏特位置,測得二次電壓為110 伏特,則電源電壓為

題目

單相7 . 2 k V -120 / 240 V 變壓器,當分接頭放在6600 伏特位置,測得二次電壓為110 伏特,則電源電壓為

  1. (1) 6900 伏特
  2. (2) 6050 伏特
  3. (3) 6000 伏特
  4. (4) 6300 伏特

官方答案

(2) 6050 伏特

解析

变压器分接头置于6600伏特位置,表示该抽头下,一次侧6600V对应二次侧额定120V,变比K=6600/120=55。测得二次侧为110V时,一次侧电源电压Vp=K×Vs=55×110=6050V;或列比例Vp/110=6600/120,解得Vp=6050V。选项1(6900V)、选项3(6000V)、选项4(6300V)均非以此变比计算所得,数值与6050V不符,故正确电源电压为6050V,选2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料