民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第28題
預鑄型高壓電纜直線接頭施工過程中,下列零組件何者不需塗矽脂膏?
題目
預鑄型高壓電纜直線接頭施工過程中,下列零組件何者不需塗矽脂膏?
- (1) 接頭轉換器內部
- (2) 外皮
- (3) 絕緣體表面
- (4) 接頭轉換器表面
官方答案
(2) 外皮
解析
預鑄型高壓電纜直線接頭施工時,為排除絕緣與接頭本體間的氣隙、防止水分沿面侵入並維持均勻介面,須於「絕緣體表面」與「接頭轉換器(預鑄本體)之外表面、內部」均勻塗佈矽脂膏(Silicone Grease)。唯「外皮」(電纜外被覆)位於接頭最外層,僅具機械保護與防水功能,其表面不參與內部電氣界面,故不需塗矽脂膏。若在外皮塗佈反而易造成污垢附著、影響日後外被覆恢復施工。因此四者中僅外皮不需塗矽脂膏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。