民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第31題
電纜接頭纏紮時,絕緣膠膏帶滲出之原因係外層膠帶
題目
電纜接頭纏紮時,絕緣膠膏帶滲出之原因係外層膠帶
- (1) 纏紮時用力太大
- (2) 1 / 2 重疊不良
- (3) 纏紮處不乾淨
- (4) 綁紮不勻
官方答案
(1) 纏紮時用力太大
解析
絕緣膠膏帶(內含膠質之絕緣帶)纏紮時若施力過大,會將帶內膠質擠壓而溢出於外層,形成滲出現象,此為施工常見缺失。1/2重疊不良會造成層間空隙、包扎不勻影響緊密度,但不致直接造成膏帶滲出;纏紮處不乾淨則影響黏著力。故用力太大為滲出之主要原因,施工中應適度施力並保持均勻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。