民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第43題

三相變壓器167 k V A ,其二次電壓為220 伏特,則二次額定電流為多少安培?

題目

三相變壓器167 k V A ,其二次電壓為220 伏特,則二次額定電流為多少安培?

  1. (1) 438
  2. (2) 759
  3. (3) 538
  4. (4) 638

官方答案

(1) 438

解析

三相變壓器額定容量 S = 167 kVA = 167000 VA,二次線電壓 V = 220 V。三相額定電流公式:I = S ÷ (√3 × V) = 167000 ÷ (1.732 × 220) = 167000 ÷ 381.04 ≈ 438.3 A,約為438 A。選項2(759A)約為以380V反推之值,不符;選項3(538A)、4(638A)數值與公式結果不合。故二次額定電流約438安培。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料