民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第64題
兩管以上之配電管路使用隔離板原則為何?
題目
兩管以上之配電管路使用隔離板原則為何?
- (1) A型隔離板適用於管路組之中間層
- (2) 混凝土管路每二公尺使用一組
- (3) 直埋管路每三公尺使用一組
- (4) B型隔離板適用於管路組之頂部及底部
官方答案
(2) 混凝土管路每二公尺使用一組、(3) 直埋管路每三公尺使用一組
民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第64題
兩管以上之配電管路使用隔離板原則為何?
(2) 混凝土管路每二公尺使用一組、(3) 直埋管路每三公尺使用一組