民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第68題
用於「常開」環路系統之地下四路自動線路開關主幹與分歧之型式分別為
題目
用於「常開」環路系統之地下四路自動線路開關主幹與分歧之型式分別為
- (1) 分歧為斷路器( C B ) 型式
- (2) 分歧為負載啟動開關( L B S ) 型式
- (3) 主幹為負載啟動開關( L B S ) 型式
- (4) 主幹為斷路器( C B ) 型式
官方答案
(1) 分歧為斷路器( C B ) 型式、(3) 主幹為負載啟動開關( L B S ) 型式
解析
常開環路系統之地下四路自動線路開關(ALS)採「主幹用LBS、分歧用CB」之配置。主幹(環路貫通段)使用負載啟動開關LBS(3正確),僅作負載啟斷與環路調度,不具備故障電流遮斷;分歧(供給分歧線路)使用斷路器CB(1正確),可對分歧線路之短路、過電流提供保護與自動跳脫。故主幹非CB、分歧非LBS,選項2、4與之相反而不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。