民國105年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第78題

亭置式氣封開關耐壓試驗之測試方式,下列哪些符合規格?

題目

亭置式氣封開關耐壓試驗之測試方式,下列哪些符合規格?

  1. (1) 對地耐壓測試以D C 40 k V 測試時間三分鐘
  2. (2) 相間耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘
  3. (3) 相間耐壓測試以D C 40 k V 測試時間三分鐘
  4. (4) 對地耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘

官方答案

(2) 相間耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘、(4) 對地耐壓測試以A C 40 k V 測試時間一分鐘

解析

亭置式氣封開關屬25kV級配電設備,其耐壓試驗應採「交流(AC)耐壓」方式。依台電及CNS相關規格,25kV級設備之耐壓測試電壓為AC 40kV、時間1分鐘。故「相間耐壓測試以AC 40kV測試1分鐘」(選2)與「對地耐壓測試以AC 40kV測試1分鐘」(選4)均符合規格。開關類設備之出廠與現場交連試驗均採交流電壓,不以直流(DC)為驗收基準,故選1、3所稱DC 40kV、3分鐘不符規格。正確為2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。