民國105年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第3題
環路供電之亭置式變壓器作為線路常開點時,必須將其中之一電源肘型端頭插入
題目
環路供電之亭置式變壓器作為線路常開點時,必須將其中之一電源肘型端頭插入
- (1) 雙通插頭
- (2) 隔離插頭
- (3) 套管插頭
- (4) 雙通套管插頭
官方答案
(2) 隔離插頭
解析
環路供電之亭置式(Pad-Mounted)變壓器若作為線路常開點(Normally Open Point),其一側電源肘型端頭不接續負載,須插入隔離插頭(又稱絕緣塞、隔離塞),使該肘型端頭保持防水、絕緣且停用狀態,必要時可快速轉供。雙通插頭、套管插頭、雙通套管插頭均為帶電連接或跨接用途,非作常開隔離之用。故作為常開點時應插入隔離插頭。