民國105年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第55題
額定容量100 k V A 三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240 V 時,則其二次額定電流為
題目
額定容量100 k V A 三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240 V 時,則其二次額定電流為
- (1) 200 A
- (2) 417 A
- (3) 241 A
- (4) 317 A
官方答案
(3) 241 A
解析
三相變壓器額定容量 S = √3 × V × I。已知 S = 100 kVA = 100000 VA,二次電壓 V = 240 V,則二次額定電流 I = S / (√3 × V) = 100000 / (1.732 × 240) = 100000 / 415.68 ≈ 240.8 A,約 241 A。其餘選項均不符此計算結果。故答案為 241 A。