民國105年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第70題
地下配電電氣設計要點中,下列哪幾項正確?
題目
地下配電電氣設計要點中,下列哪幾項正確?
- (1) 主幹用之負載啟動開關( L B S ) 設備額定電流600 A
- (2) 主幹線負載容量:正常運轉時饋線最高負載應保持在300 A 以下,新設饋線初載以150 A 為原則
- (3) 200 A 以上之負載,由饋線直接供電
- (4) 主幹線不接供容量50 A 以下之負載
官方答案
(1) 主幹用之負載啟動開關( L B S ) 設備額定電流600 A、(2) 主幹線負載容量:正常運轉時饋線最高負載應保持在300 A 以下,新設饋線初載以150 A 為原則、(3) 200 A 以上之負載,由饋線直接供電、(4) 主幹線不接供容量50 A 以下之負載
解析
依台電《地下配電電氣設計要點》:主幹線負載啟動開關(LBS)設備額定電流為600A(選1);主幹線正常運轉時饋線最高負載應保持在300A以下,新設饋線初載以150A為原則(選2);容量200A以上之負載由饋線直接供電(選3);主幹線不接供50A以下小容量負載(選4)。四項均符合設計要點之規定,故全對。