民國105年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第70題

地下配電電氣設計要點中,下列哪幾項正確?

題目

地下配電電氣設計要點中,下列哪幾項正確?

  1. (1) 主幹用之負載啟動開關( L B S ) 設備額定電流600 A
  2. (2) 主幹線負載容量:正常運轉時饋線最高負載應保持在300 A 以下,新設饋線初載以150 A 為原則
  3. (3) 200 A 以上之負載,由饋線直接供電
  4. (4) 主幹線不接供容量50 A 以下之負載

官方答案

(1) 主幹用之負載啟動開關( L B S ) 設備額定電流600 A、(2) 主幹線負載容量:正常運轉時饋線最高負載應保持在300 A 以下,新設饋線初載以150 A 為原則、(3) 200 A 以上之負載,由饋線直接供電、(4) 主幹線不接供容量50 A 以下之負載

解析

依台電《地下配電電氣設計要點》:主幹線負載啟動開關(LBS)設備額定電流為600A(選1);主幹線正常運轉時饋線最高負載應保持在300A以下,新設饋線初載以150A為原則(選2);容量200A以上之負載由饋線直接供電(選3);主幹線不接供50A以下小容量負載(選4)。四項均符合設計要點之規定,故全對。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。