民國105年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第72題
目前高壓電纜「現場」定期維護試驗常做的( 含測量) 有
題目
目前高壓電纜「現場」定期維護試驗常做的( 含測量) 有
- (1) 直流耐壓測試
- (2) 出廠試驗
- (3) 絕緣電阻測試
- (4) 洩漏電流- 電壓及洩漏電流- 時間特性測試
官方答案
(1) 直流耐壓測試、(3) 絕緣電阻測試、(4) 洩漏電流- 電壓及洩漏電流- 時間特性測試
解析
高壓電纜「現場」定期維護試驗係指在線路現場施作之試驗與量測。直流耐壓測試(選項1)為現場常用之例行耐壓試驗;絕緣電阻測試(選項3)以高阻計量測絕緣狀態,亦屬現場量測;洩漏電流-電壓及洩漏電流-時間特性測試(選項4)係於直流加壓過程量測洩漏電流變化,可判斷絕緣劣化,同屬現場維護試驗。選項2「出廠試驗」係製造廠於產品出廠前在工廠內進行之試驗(如交流耐壓、局部放電),非現場定期維護試驗,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。