民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第16題

有一變電站供應設備容量300 k W,需要率60 %之A 工廠及設備容量400 k W 需要率50 % 之B 工廠,A 工廠及B 工廠間之參差率為1 . 15,…

題目

有一變電站供應設備容量300 k W,需要率60 %之A 工廠及設備容量400 k W 需要率50 % 之B 工廠,A 工廠及B 工廠間之參差率為1 . 15,此變電站之最大電力( k W ) 是

  1. (1) 700 k W
  2. (2) 330 k W
  3. (3) 380 k W
  4. (4) 437 k W

官方答案

(2) 330 k W

解析

先求各廠最大需量:A廠300kW×60%=180kW,B廠400kW×50%=200kW,個別最大需量總和=380kW。參差率(多樣率)定義為個別最大需量總和÷同時最大需量,故變電站最大電力=380÷1.15≈330.43kW,取整約330kW。參差率大於1表示兩廠負載峰值不會同時出現,故總需量小於個別總和380kW,答案為330kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料