民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第33題
地下配電系統之分歧線保護依賴
題目
地下配電系統之分歧線保護依賴
- (1) 變電所內斷路器
- (2) 饋線上復閉器
- (3) 熔絲鏈開關
- (4) 電力保險絲
官方答案
(4) 電力保險絲
解析
地下配電系統分歧線(分支線)的保護主要靠裝設於分歧點的電力保險絲(Power Fuse)。地下系統無法像架空線路使用熔絲鏈開關,而是在分歧箱、分歧接頭處配置電力保險絲;當分支迴路短路或過載時,保險絲熔斷隔離故障分支,避免影響主饋線與其他用戶。變電所斷路器、饋線復閉器主要保護主幹饋線,不針對分歧線做選擇性保護,故分歧線保護依賴電力保險絲。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。