民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第43題
地下配電工作時,要注意其電源,因地下配電線路電源與傳統之架空線路不相同,工作時 應注意電源方向為
題目
地下配電工作時,要注意其電源,因地下配電線路電源與傳統之架空線路不相同,工作時 應注意電源方向為
- (1) 下方
- (2) 雙向
- (3) 單向
- (4) 上方
官方答案
(2) 雙向
解析
地下配電線路多採環狀(loop)或雙回路供電,電源可能由線路兩端同時或任一端送入,即為雙向供電,與傳統架空線路多為單向放射狀供電不同。進行地下配電停電作業時,若僅切斷單一方向電源,另一方向仍可能帶電,故施工前須確認雙向電源均已隔離掛接地,才能安全作業。