25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,將壓接端子套入電纜導體後,應注 意下列哪些事項,才能施行壓接工作?
題目
25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,將壓接端子套入電纜導體後,應注 意下列哪些事項,才能施行壓接工作?
- (1) 壓接端子須塗上潤滑膏
- (2) 壓接端子孔確實對正欲連接位置之方位
- (3) 電纜導體須塗上潤滑膏
- (4) 確認導體完全插入壓接端子底部
官方答案
(2) 壓接端子孔確實對正欲連接位置之方位、(4) 確認導體完全插入壓接端子底部
解析
預鑄型肘型端頭施工,將壓接端子套入電纜導體後、施行壓接前,須確認:端子孔方位確實對正欲連接設備位置(選項2),否則壓接後肘型本體方向錯誤無法接合;並確認導體已完全插入壓接端子底部(選項4),避免壓接處導體不足致接觸不良或發熱。至於潤滑膏,預鑄型肘型端頭之壓接係將端子直接壓接於導體,導體與端子內壁不需塗潤滑膏(選項1、3不正確);潤滑膏係用於絕緣層與預鑄本體間之潤滑,非壓接作業。故正確為2、4。