民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第7題

預鑄型肘型端頭額定電壓15 k V ,其B I L 約為

題目

預鑄型肘型端頭額定電壓15 k V ,其B I L 約為

  1. (1) 125 k V
  2. (2) 95 k V
  3. (3) 60 k V
  4. (4) 40 k V

官方答案

(2) 95 k V

解析

預鑄型肘型端頭(elbow connector)額定電壓 15 kV 屬配電級(15 kV class)設備,依 IEEE/IEC 絕緣協調規範,15 kV 級設備的基本絕緣等級 BIL(Basic Insulation Level,基波雷電衝擊絕緣水準)訂為 95 kV。BIL 係指設備能承受標準雷電衝擊波(1.2/50 μs)而不發生絕緣崩潰之峰值電壓。25 kV 級肘型端頭 BIL 為 125 kV、35 kV 級約 150 kV,故 15 kV 級應選 95 kV。其餘選項數值分別對應不同電壓等級或明顯偏低,40 kV、60 kV 不符 15 kV 級耐雷標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料