民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第71題
從事配電工程局限空間( 人孔) 作業時須做氣體測定,下列哪些容許濃度標準值,符合法規 規定?
題目
從事配電工程局限空間( 人孔) 作業時須做氣體測定,下列哪些容許濃度標準值,符合法規 規定?
- (1) 可燃性氣體< 爆炸下限值之30 % 以下
- (2) 二氧化碳濃度< 35 p p m
- (3) 18 % < 氧氣濃度< 23 %
- (4) 硫化氫濃度< 10 p p m
官方答案
(1) 可燃性氣體< 爆炸下限值之30 % 以下、(3) 18 % < 氧氣濃度< 23 %、(4) 硫化氫濃度< 10 p p m