民國105年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第9題
4 k V 地下配電系統應裝置避雷器之額定電壓為
題目
11 . 4 k V 地下配電系統應裝置避雷器之額定電壓為
- (1) 9 k V
- (2) 12 k V
- (3) 6 k V
- (4) 18 k V
官方答案
(1) 9 k V
解析
11.4 kV 地下配電系統為有效接地系統,其線電壓 11.4 kV,相電壓 VLN = 11.4 / √3 ≒ 6.58 kV。選用避雷器時,其額定電壓 Ur 須大於最大持續運轉電壓(MCOV),一般取 Ur ≧ 0.8 × VL-L 或 Ur ≧ 1.25 × VLN,即 0.8 × 11.4 ≒ 9.1 kV,故應裝置額定電壓 9 kV 之配電用避雷器。6 kV 避雷器之 MCOV 約 4.8 kV,低於 6.58 kV 之相電壓,持續運轉下易損壞;12 kV、18 kV 雖可耐壓但非 11.4 kV 系統之標準選用值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。