民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第44題

某工廠負載300 k W,功率因數滯後0 . 6,今欲改善功率至1 . 0 時,則應加之電容器容量為 多少k V A R ?

題目

某工廠負載300 k W,功率因數滯後0 . 6,今欲改善功率至1 . 0 時,則應加之電容器容量為 多少k V A R ?

  1. (1) 100
  2. (2) 300
  3. (3) 400
  4. (4) 200

官方答案

(3) 400

解析

功率因數改善所需電容器容量公式為 Qc=P(tanφ1−tanφ2)。原負載 P=300kW、功率因數0.6滯後,cosφ1=0.6則 sinφ1=0.8,tanφ1=0.8/0.6=1.333。改善至1.0時 φ2=0、tanφ2=0。代入得 Qc=300×(1.333−0)=400kVAR,選項3正確。電容器提供超前無功以抵消電感滯後無功,可降低視在功率與線路電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。