民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第60題

亭置式變壓器過載及一次側小故障電流保護設備為:

題目

亭置式變壓器過載及一次側小故障電流保護設備為:

  1. (1) 後衛用限流熔絲
  2. (2) 驅弧型熔絲
  3. (3) 電力保險絲
  4. (4) B a y - O - N e t 過載型熔絲

官方答案

(4) B a y - O - N e t 過載型熔絲

解析

亭置式(Pad-Mounted)變壓器一次側保護採雙重熔絲設計。Bay-O-Net過載型熔絲裝於變壓器套管內,具可更換熔片,主要用於變壓器過載及一次側小故障電流之保護;當故障電流甚大時,則由後衛用限流熔絲切斷,二者配合以兼顧選擇性。驅弧型熔絲(吐出式)多用於桿上變壓器;電力保險絲為一般配電線路保護。故本題所問之過載及一次側小故障電流保護設備,正確為Bay-O-Net過載型熔絲。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料