民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第62題

25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪 些項目之後,才能將肘型端頭插入電纜?

題目

25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪 些項目之後,才能將肘型端頭插入電纜?

  1. (1) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上直線接頭專用潤滑膏
  2. (2) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上黃油
  3. (3) 以石油精拭淨肘型端頭內部及電纜絕緣體
  4. (4) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上肘型端頭專用潤滑膏

官方答案

(3) 以石油精拭淨肘型端頭內部及電纜絕緣體、(4) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上肘型端頭專用潤滑膏

解析

25kV #1 AWG電纜施作預鑄型(Prefabricated)肘型端頭(Elbow Connector)時,於壓接端子完成後,應先以石油精(清潔劑)擦拭肘型端頭內壁與電纜絕緣體表面,去除塵污與油脂,再均勻塗佈「肘型端頭專用潤滑膏」(矽脂膏),以降低插入阻力並維持界面絕緣性能,隨後方可將端頭套入。選項1之直線接頭專用膏非肘型適用;選項2之黃油非指定材料,易劣化絕緣。故正確為3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料