民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第68題
亭置式變壓器二次側引出之低壓電纜回路數及線徑,下列哪些敘述正確?
題目
亭置式變壓器二次側引出之低壓電纜回路數及線徑,下列哪些敘述正確?
- (1) 167 k V A 可引出250 M C M × 4 回路
- (2) 50 k V A 可引出250 M C M × 2 回路
- (3) 100 k V A 可引出250 M C M × 3 回路
- (4) 25 k V A 可引出2 / 0 A W G × 2 回路
官方答案
(1) 167 k V A 可引出250 M C M × 4 回路、(3) 100 k V A 可引出250 M C M × 3 回路、(4) 25 k V A 可引出2 / 0 A W G × 2 回路
解析
依台電亭置式變壓器二次側低壓電纜引出標準,容量與線徑、回路數之對應為:25 kVA 引出 2/0 AWG × 2 回路(4 正確);50 kVA 應引出 2/0 AWG × 3 回路;100 kVA 引出 250 MCM × 3 回路(3 正確);167 kVA 引出 250 MCM × 4 回路(1 正確)。選項 2 稱 50 kVA 可引出 250 MCM × 2 回路,與標準表不符——50 kVA 仍採 2/0 AWG 且回路數為 3,故 2 錯誤。設計時須按容量查表選用正確線徑與回路數,以兼顧載流量、壓降及接頭收容空間。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。