第72題

下列哪些處所之管路過牆管管口,應施設適當管路封塞?

題目

下列哪些處所之管路過牆管管口,應施設適當管路封塞?

  1. (1) 可能發生電纜潛動之人孔
  2. (2) 配電室內
  3. (3) 人孔內有電纜直線接頭之兩端管口
  4. (4) 引至地下配電室第一座人孔

官方答案

(1) 可能發生電纜潛動之人孔、(2) 配電室內、(3) 人孔內有電纜直線接頭之兩端管口、(4) 引至地下配電室第一座人孔

解析

依地下配電工程及防火規範,過牆管管口施作管路封塞之目的在於防火延燒、阻水、防氣體擴散及防止電纜潛動。應封塞之處所包括:可能發生電纜潛動之人孔(1),以固定電纜避免位移;配電室內(2)之牆壁貫穿孔,維持防火區劃完整性;人孔內設有電纜直線接頭者,其兩端管口(3)須封塞以防災害沿管路蔓延;引至地下配電室之第一座人孔(4),為防火分界點亦應封塞。上述四處均屬應施設適當管路封塞之場所,故全選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。