民國106年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第75題

高壓電纜直線接頭施工時,在外半導體剝除後,於切除絕緣體之前,下列哪些為「必要」 之施作要點?

題目

高壓電纜直線接頭施工時,在外半導體剝除後,於切除絕緣體之前,下列哪些為「必要」 之施作要點?

  1. (1) 檢視有無切傷絕緣體
  2. (2) 直接使用砂紙磨除絕緣體表面之微粒
  3. (3) 使用符合規定之清潔劑拭淨絕緣體表面之微粒
  4. (4) 使用沾了清水的濕布擦拭絕緣體

官方答案

(1) 檢視有無切傷絕緣體、(3) 使用符合規定之清潔劑拭淨絕緣體表面之微粒

解析

高壓電纜直線接頭施工,外半導體剝除後、切除絕緣體前,須先確認半導體切坡未傷及主絕緣,故應檢視有無切傷絕緣體(選1);隨後以規定清潔劑(如專用電纜清潔劑)拭淨絕緣表面之半導體微粒(選3),確保界面潔淨以避免局部放電。不得直接使用砂紙磨除(選2),以免微粒嵌入絕緣或造成刮傷;亦不可沾清水擦拭(選4),水分殘留將影響介電性能並可能引發水樹枝劣化。清潔確認後方可依尺寸切除絕緣並施作接頭。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。