民國106年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第13題
橋樑附掛管路工程,原則上其裝設位置為橋樑之
題目
橋樑附掛管路工程,原則上其裝設位置為橋樑之
- (1) 依現場環境而定
- (2) 下游側
- (3) 上游側
- (4) 無特殊規定
官方答案
(2) 下游側
解析
橋樑附掛管路工程,依工程慣例與台電、自來水事業相關規範,原則上管路應裝設於橋樑之下游側。原因在於下游側較可避免妨礙船隻航行視線與作業,且可減少水流挾帶漂浮物、冰塊等直接衝擊管路的風險,並利於維修作業安全。選項1、4以無規定或視環境而定,忽略此一安全原則;選項3上游側非慣例位置。故原則上裝設於下游側,即選項2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。