民國106年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第25題

下列開關中,不宜使用於地下配電室者為

題目

下列開關中,不宜使用於地下配電室者為

  1. (1) 負載啟斷開關
  2. (2) 熔絲鏈開關
  3. (3) 地下真空開關
  4. (4) 限流開關

官方答案

(2) 熔絲鏈開關

解析

熔絲鏈開關(跌落式熔絲)為戶外開放式設備,遮斷時會產生電弧與熔絲飛濺,須有上方淨空與安全距離,不適用於密閉之地下配電室。地下配電室應採封閉型、安全性高之設備,如負載啟斷開關、地下真空開關、限流開關等,可於有限空間內安全操作且不外露電弧,故不宜使用者為熔絲鏈開關,選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。