民國106年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第62題
25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,當肘型端頭之消弧棒已準確鎖入至 定位後,須以下列哪些工具及方式鎖緊消弧棒?
題目
25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,當肘型端頭之消弧棒已準確鎖入至 定位後,須以下列哪些工具及方式鎖緊消弧棒?
- (1) 旋緊消弧棒直至L 型扳手彎曲180 度為止
- (2) 以L 型扳手插入消弧棒中段之小孔旋緊
- (3) 以螺絲起子插入消弧棒中段之小孔旋緊
- (4) 徒手旋緊消弧棒直至轉不動為止
官方答案
(1) 旋緊消弧棒直至L 型扳手彎曲180 度為止、(2) 以L 型扳手插入消弧棒中段之小孔旋緊
解析
25kV #1 AWG 電纜施作預鑄型肘型端頭(Elbow Terminator)時,消弧棒(Probe)準確鎖入定位後,須以專用 L 型扳手插入消弧棒中段之小孔施力旋緊,且應持續旋緊至 L 型扳手因達規定扭力而彎曲約 180 度為止,以確保消弧棒與導體接觸確實、接觸電阻合格。故選項 1、2 正確。選項 3 以螺絲起子插入小孔無法提供足夠扭力且易損傷孔壁;選項 4 僅徒手旋緊力量不足,接合面無法達到所需電氣接觸品質,運轉中易過熱或放電。因此須以 L 型扳手確實鎖緊至扳手彎曲。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。