民國106年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第64題

管路敷設電纜作業選擇放、拉線人孔時,何者方式較適宜?

題目

管路敷設電纜作業選擇放、拉線人孔時,何者方式較適宜?

  1. (1) 以大型( A 3 ) 人孔為佳
  2. (2) 地面應有足夠場地供停放電纜拖車、絞車等設備工具
  3. (3) 管路如有高低,宜選低處放線,高處拉線
  4. (4) 選擇交通較不頻繁處

官方答案

(1) 以大型( A 3 ) 人孔為佳、(2) 地面應有足夠場地供停放電纜拖車、絞車等設備工具、(4) 選擇交通較不頻繁處

解析

管路敷設電纜選擇放線(裝設電纜拖車)與拉線(設置絞車)人孔之原則:選項 1 正確,以空間寬敞之 A3 大型人孔為佳,便於人員進出與電纜盤放。選項 2 正確,地面須有足夠場地停放電纜拖車、絞車等設備。選項 4 正確,宜選交通較不頻繁處以維施工安全與減少干擾。選項 3 錯誤,若管路有高低差,應「高處放線、低處拉線」,利用重力助拉以降低拉線力;題述「低處放線、高處拉線」反向施作將增加絞車負荷與電纜損傷風險。故正確為 1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。