民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第12題

供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?

題目

供電線路或設備之接地係為保護人員與設備之安全,下列何者與接地裝置要求無關?

  1. (1) 提高設備之絕緣等級
  2. (2) 接地線之載流容量要足夠
  3. (3) 接地電阻要低
  4. (4) 降低設備或接地棒附近之電位梯度

官方答案

(1) 提高設備之絕緣等級

解析

接地裝置之目的是提供低阻抗故障回路、限制接觸與跨步電壓以保障安全。接地線載流容量足夠(選項2)才能承受故障電流不熔斷;接地電阻低(選項3)可使故障電流大、保護電驛確實動作;降低接地棒附近電位梯度(選項4)可減少跨步電壓危害。而「提高設備之絕緣等級」(選項1)屬設備本身絕緣能力之提升,與接地系統之安全保護機制無直接關聯,故為無關者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料