民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第18題

額定容量100 k V A 三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240 V 時,則其二次額定電流為

題目

額定容量100 k V A 三相變壓器乙具,若二次額定電壓為240 V 時,則其二次額定電流為

  1. (1) 200 A
  2. (2) 317 A
  3. (3) 241 A
  4. (4) 417 A

官方答案

(3) 241 A

解析

三相變壓器二次額定電流公式:I = S ÷(√3 × V)。已知額定容量 S = 100kVA = 100000 VA,二次電壓 V = 240 V,√3 ≈ 1.732。代入得 I = 100000 ÷(1.732 × 240)= 100000 ÷ 415.68 ≈ 240.8 A,取整約241 A。選項200A(未乘√3)、317A、417A均不符計算,故正確為241A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料