民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第21題

下列因素中,與避雷器接地功效無關者為

題目

下列因素中,與避雷器接地功效無關者為

  1. (1) 避免設備絕緣破壞
  2. (2) 將開關操作之暫態突波導 入大地
  3. (3) 將雷擊突波導入大地
  4. (4) 避免避雷器產生過電壓燒損

官方答案

(4) 避免避雷器產生過電壓燒損

解析

避雷器接地之功效在於提供低阻抗散流路徑,將雷擊或開關操作所產生之暫態突波(過電壓)安全導入大地,避免變電設備與電纜絕緣遭受破壞,選項1、2、3均屬接地之實際功能。至於選項4所稱『避免避雷器產生過電壓燒損』,避雷器本身之過電壓耐受屬其額定與放電特性,並非接地直接之功效,故與避雷器接地功效無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料