民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第30題
凡進行地下管路埋設工程,施工時有地面崩塌、土石飛落之虞或挖土深度在多少公尺以上 時均應設置擋土設施?
題目
凡進行地下管路埋設工程,施工時有地面崩塌、土石飛落之虞或挖土深度在多少公尺以上 時均應設置擋土設施?
- (1) 1 . 0
- (2) 2 . 0
- (3) 2 . 5
- (4) 1 . 5
官方答案
(4) 1 . 5
解析
依職業安全衛生設施規則第57條(露天開挖)規定,雇主對於挖掘深度達1.5公尺以上,且有崩塌、土石飛落之虞者,應設置擋土支撐或符合規定坡度之擋土設施。題幹並列「地面崩塌、土石飛落之虞」與「挖土深度在若干公尺以上」二情形,其法定門檻值即1.5公尺,故選項4正確。選項1(1.0公尺)、2(2.0公尺)、3(2.5公尺)均非法規所定之擋土設施啟動深度。本題重點在記憶法規數值:1.5公尺為開挖作業必須考量擋土防護之臨界深度,旨在防止土方崩塌造成勞工被埋災害。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。