民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第41題
環路供電之亭置式變壓器停電施工時,應以何種設備施行接地,以策安全?
題目
環路供電之亭置式變壓器停電施工時,應以何種設備施行接地,以策安全?
- (1) 插頭封套
- (2) 肘型接地端頭
- (3) 雙通插頭
- (4) 套管插頭
官方答案
(2) 肘型接地端頭
解析
環路供電之亭置式變壓器停電施工時,應使用肘型接地端頭(Elbow Grounding Connector)施行接地,將可能之感應電壓或突送電排除,確保作業人員安全。選項1插頭封套為封閉用;選項3雙通插頭、選項4套管插頭皆為連接導通用途,非接地設備,故選2正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。