民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第61題

下列哪些情形須於配電場( 室) 、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝 置?

題目

下列哪些情形須於配電場( 室) 、共同管道或變電所之電纜引出與引入處裝設電纜固定裝 置?

  1. (1) 易有潛動情形發生之處所
  2. (2) 只要有電纜引出入孔處均需裝設
  3. (3) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1 . 5 公尺以上
  4. (4) 平坦道路不受張力處

官方答案

(1) 易有潛動情形發生之處所、(3) 電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過1 . 5 公尺以上

解析

依配電電纜施工規範,於配電場(室)、共同管道或變電所之電纜引出與引入處,在下列情形應裝設電纜固定裝置:一、易有潛動(電纜蠕動)情形發生之處所;二、電纜引出入孔垂直離地或離裝置物超過 1.5 公尺以上者。平坦道路不受張力處及「凡有孔均裝設」之過寬規定均非必要。故選 1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料