民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第64題

電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼( 夾) 退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷 外,在人孔之電纜應施作下列哪些事項?

題目

電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼( 夾) 退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷 外,在人孔之電纜應施作下列哪些事項?

  1. (1) 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架
  2. (2) 施作相序記號
  3. (3) 人孔中電纜應以「品」字型佈設
  4. (4) 切斷之末端即作防水處理

官方答案

(1) 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架、(2) 施作相序記號、(3) 人孔中電纜應以「品」字型佈設、(4) 切斷之末端即作防水處理

解析

人孔內電纜佈設完成後,為利後續接續與散熱,應預留適當弛度,並以束帶或紮線每約50公分固定於支架,避免電纜下垂或移位。三相電纜須施作相序記號,確保各相連接正確,防止相位錯接造成設備損壞。人孔中電纜依規範以「品」字型佈設,使三條電纜間隔排列、散熱良好且便於辨識。電纜切斷後末端應立即施作防水處理(如防水膠帶、終端封套),防止水分沿絕緣層滲入造成絕緣劣化。以上四項均為電纜拖拉完成後在人孔應辦理事項,故全選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料