民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第64題
電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼( 夾) 退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷 外,在人孔之電纜應施作下列哪些事項?
題目
電纜佈設作業拖拉完成,將拉線眼( 夾) 退離電纜後,除在捲筒側電纜依所需預留長度切斷 外,在人孔之電纜應施作下列哪些事項?
- (1) 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架
- (2) 施作相序記號
- (3) 人孔中電纜應以「品」字型佈設
- (4) 切斷之末端即作防水處理
官方答案
(1) 預留適當之弛度,每間隔50 公分以束帶或紮線固定於支架、(2) 施作相序記號、(3) 人孔中電纜應以「品」字型佈設、(4) 切斷之末端即作防水處理
解析
人孔內電纜佈設完成後,為利後續接續與散熱,應預留適當弛度,並以束帶或紮線每約50公分固定於支架,避免電纜下垂或移位。三相電纜須施作相序記號,確保各相連接正確,防止相位錯接造成設備損壞。人孔中電纜依規範以「品」字型佈設,使三條電纜間隔排列、散熱良好且便於辨識。電纜切斷後末端應立即施作防水處理(如防水膠帶、終端封套),防止水分沿絕緣層滲入造成絕緣劣化。以上四項均為電纜拖拉完成後在人孔應辦理事項,故全選。