民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第75題

25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型直線接頭施工時,於壓接銅壓接套管後,必須先施作下列 哪些工作項目,方能將直線接頭套管移回銅壓接套管上方?

題目

25 k V #1 A W G 電纜以預鑄型直線接頭施工時,於壓接銅壓接套管後,必須先施作下列 哪些工作項目,方能將直線接頭套管移回銅壓接套管上方?

  1. (1) 在外半導體表面塗上潤滑膏
  2. (2) 在絕緣體表面塗上潤滑膏
  3. (3) 將連接的兩端電纜絕緣體拭淨
  4. (4) 在銅壓接套管塗上潤滑膏

官方答案

(2) 在絕緣體表面塗上潤滑膏、(3) 將連接的兩端電纜絕緣體拭淨

解析

25kV預鑄型直線接頭施作,壓接銅壓接套管後,須先將兩端電纜絕緣體表面拭淨(去除粉屑與半導體殘渣),再於絕緣體表面均勻塗佈矽油潤滑膏,使預鑄套管能順利滑回套合。塗潤滑膏於外半導體或銅套管並非此步驟所需,故選2、3。