民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第79題
施作25 k V 500 M C M 預張式屋外電纜終端接頭時,以壓縮器壓縮銅壓接套管過程中,須 以下列哪些方式施作方符合規定?
題目
施作25 k V 500 M C M 預張式屋外電纜終端接頭時,以壓縮器壓縮銅壓接套管過程中,須 以下列哪些方式施作方符合規定?
- (1) 每次壓縮間隔1 . 6 ~ 3 . 2 mm,壓縮至壓滿壓接套管為止
- (2) 每次壓縮旋轉90 度
- (3) 壓縮器配上U 34 R T 壓縮鍵施作
- (4) 壓縮器配上U 27 R T 壓縮鍵施作
官方答案
(1) 每次壓縮間隔1 . 6 ~ 3 . 2 mm,壓縮至壓滿壓接套管為止、(2) 每次壓縮旋轉90 度、(3) 壓縮器配上U 34 R T 壓縮鍵施作
解析
25kV 500MCM預張式屋外終端接頭,壓縮銅壓接套管時須選用對應500MCM之U34RT壓縮鍵;壓縮應每隔1.6~3.2mm(約1/16~1/8吋)壓一點,且每次壓縮旋轉90度,使壓接均勻密實、壓滿套管為止。U27RT為較小線徑用之壓縮鍵,不適用500MCM,故選1、2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。