民國106年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第9題

人孔之通風應採連續通風,並將送風機置於面向風吹方向之

題目

人孔之通風應採連續通風,並將送風機置於面向風吹方向之

  1. (1) 下風處
  2. (2) 上風處
  3. (3) 右側
  4. (4) 左側

官方答案

(2) 上風處

解析

人孔作業進入前須連續通風,將新鮮空氣送入孔內以排除有害氣體(如沼氣、缺氧)。送風機應置於面向風吹方向之上風處,使風機吸入外界清新空氣再鼓入人孔內,形成由潔淨區向孔內的正壓送風。若置於下風處,風機易吸入已排出或受污染的空氣,降低通風效果。左右側並非判斷原則。