民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第15題
配電場所內供應電燈照明插座分路電源,要裝置什麼型式之無熔絲開關(N . F . B )
題目
配電場所內供應電燈照明插座分路電源,要裝置什麼型式之無熔絲開關(N . F . B )
- (1) 15 A T I C 5 k A 以上
- (2) 15 A T I C 10 k A 以上
- (3) 10 A T I C 5 k A 以上
- (4) 10 A T I C 10 k A 以上
官方答案
(2) 15 A T I C 10 k A 以上
解析
配電場所內供應電燈、照明插座分路電源,應裝設「15A TIC 10kA以上」之無熔絲開關(選項2)。分路容量15A符合一般照明插座負載;TIC為額定啟斷容量,配電場所短路故障電流大,故要求10kA以上,確保跳脫時能安全遮斷。選項1之5kA啟斷容量偏低,不足以應付場所故障電流;選項3、4之10A容量過小,不符照明插座分路配置需求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。