民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第6題

低壓電纜分歧接頭,使用之灌膠式材料,其絕緣膠凝固時間約須

題目

低壓電纜分歧接頭,使用之灌膠式材料,其絕緣膠凝固時間約須

  1. (1) 5 ~ 8 分鐘
  2. (2) 3 ~ 5 分鐘
  3. (3) 10 ~ 20 分鐘
  4. (4) 25 ~ 30 分鐘

官方答案

(3) 10 ~ 20 分鐘

解析

低壓電纜分歧接頭採灌膠式(樹脂灌封)施工時,須將絕緣膠(如環氧或聚胺酯樹脂)混合後灌注,使其固化形成絕緣與防水層。此類絕緣膠在常溫下之凝固(硬化、初凝可操作)時間約需10~20分鐘,期間不可移動接頭以免產生氣孔或裂隙。若僅3~8分鐘過短、25~30分鐘偏長,皆非一般低壓灌膠式材料典型值。故答案為3(10~20分鐘)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。