民國107年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第78題
25 k V #1 A WG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪 些項目之後,才能將肘型端頭插入電纜?
題目
25 k V #1 A WG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,於裝置妥壓接端子,須施作下列哪 些項目之後,才能將肘型端頭插入電纜?
- (1) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上肘型端頭專用潤滑膏
- (2) 以石油精拭淨肘型端頭內部及電纜絕緣體
- (3) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上黃油
- (4) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上直線接頭專用潤滑膏
官方答案
(1) 將肘型端頭內部及電纜絕緣體塗上肘型端頭專用潤滑膏、(2) 以石油精拭淨肘型端頭內部及電纜絕緣體
解析
25kV肘型端頭施作時,壓接端子完成後,須先以石油精將肘型端頭內部與電纜絕緣表面拭淨,去除塵污油脂確保界面潔淨;隨後塗佈肘型端頭專用潤滑膏,利於端頭推入並維持絕緣界面密合防水。不可塗一般黃油,亦不可誤用直線接頭專用潤滑膏,因配方與界面相容性不符,恐影響絕緣與密封。故正確為清潔與塗專用潤滑膏。