民國107年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第1題
高壓交連PE 電纜預鑄型直線接頭之兩端防水處理,以防水膠帶來回綁紮
題目
高壓交連PE 電纜預鑄型直線接頭之兩端防水處理,以防水膠帶來回綁紮
- (1) 2 層次
- (2) 4 層次
- (3) 3 層次
- (4) 1 層次
官方答案
(3) 3 層次
解析
高壓交連PE(XLPE)電纜預鑄型直線接頭施工,於接頭兩端之外皮與預鑄套管間須做防水處理,係以自融性防水膠帶由電纜外皮向套管方向來回綁紮,標準層次為三層次(選項3),以確保重疊密封、防止水分沿外皮侵入接頭內部造成絕緣劣化。層數過少(1層次)密封不足,過多(4層次)則可能造成套管裝置困難或外徑過大。故依施工規範,兩端防水處理之防水膠帶來回綁紮以3層次為準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。