民國107年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第27題
台電高壓地下線路使用之電纜,無論11.4kV 或22.8kV 線路皆使用
題目
台電高壓地下線路使用之電纜,無論11.4kV 或22.8kV 線路皆使用
- (1) 25kV 級銅帶遮蔽XLPE 鋁電纜
- (2) 24kV 級銅帶遮蔽XLPE 鋁電纜
- (3) 25kV 級XLPE 銅線遮蔽銅電纜
- (4) 24kV 級銅帶遮蔽XLPE 銅電纜
官方答案
(3) 25kV 級XLPE 銅線遮蔽銅電纜
解析
台電高壓地下線路中,11.4kV與22.8kV皆屬配電級,統一採用25kV級XLPE(交連聚乙烯)電纜。其導體為銅導體,遮蔽層採用銅線遮蔽(銅線屏蔽),以提供故障時之短路電流回路並控制電場強度。故正確為25kV級XLPE銅線遮蔽銅電纜(選項3)。選項1、2、4所稱「銅帶遮蔽」為不同遮蔽方式,且11.4kV與22.8kV線路均以25kV級電纜施作,非24kV級,故其餘選項均不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。