民國107年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第62題
亭置式變壓器之後援型限流熔絲係負責隔離,下列哪種事故型態?
題目
亭置式變壓器之後援型限流熔絲係負責隔離,下列哪種事故型態?
- (1) 變壓器一次側層間短路
- (2) 二次線路短路
- (3) 變壓器二次側層間短路
- (4) 一次結線對地短路
官方答案
(1) 變壓器一次側層間短路、(4) 一次結線對地短路
解析
亭置式(Pad-mounted)變壓器一次側所裝設之後援型限流熔絲(Backup current-limiting fuse),主要作為變壓器內部高故障電流之保護與隔離。當發生變壓器一次側層間短路(選項1)或一次結線對地短路(選項4)時,故障電流大,會由該後援熔絲動作隔離。相對地,二次線路短路(選項2)與變壓器二次側層間短路(選項3),其故障電流經變壓器阻抗限制後數值較小,主要由二次側熔絲或斷路器保護,非一次側後援熔絲之職責範圍。故選1、4。