民國107年 第2梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第66題
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管之過程中,須以下 列哪些方式施作方符合規定?
題目
25kV #1 AWG 電纜以預鑄型電纜肘型端頭施工時,以壓縮器壓縮銅壓接套管之過程中,須以下 列哪些方式施作方符合規定?
- (1) 每次壓縮旋轉90 度
- (2) 每次壓縮間隔1.6 ~3.2 mm,壓縮至壓滿壓接套管為止
- (3) 壓縮器配上U27RT 壓縮鍵施作
- (4) 壓縮器配上U25RT 壓縮鍵施作
官方答案
(1) 每次壓縮旋轉90 度、(2) 每次壓縮間隔1.6 ~3.2 mm,壓縮至壓滿壓接套管為止、(4) 壓縮器配上U25RT 壓縮鍵施作
解析
25kV #1 AWG銅導體以預鑄型肘型端頭施工,壓縮銅壓接套管時依規範:每道壓縮完成後應將壓縮器旋轉90度再壓下一道(選項1正確),各壓痕間隔約1.6~3.2mm,並持續壓縮至壓滿整個壓接套管為止(選項2正確)。壓縮鍵尺寸須配合導體線徑,#1 AWG銅導體適用U25RT壓縮鍵(選項4正確);U27RT壓縮鍵係供較大尺寸導體使用,並不適用於#1 AWG(選項3不正確)。故符合規定者為1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。